<span id="m3rc4"></span>

      供配電實訓室建設方案

      欄目分類:實訓室建設方案   發布日期:2020-05-16   瀏覽次數:
      供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置,采用工業級的高低壓配電柜,接近工業現場,提升學生實操能力,遠飛模擬型可比。

      聯系方式見右側懸浮框

      【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】在客戶有需求時提供參考意見。


      序號 設備名稱 主要配置 數量
      1 一次系統單元 工業級典型完整的35kV/10kV/0.4kV系統配置;  2.系統電抗、線路電抗、35kV/10kV有載調壓變壓器、10kV/0.4kV干式變壓器、電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器、電流互感器、高低壓斷路器、隔離刀、避雷器、電容器、高壓電機、位置狀態指示、RC動態負荷等;
      智能電網電量綜合監測分析儀(支持61850、無線手機終端)、西門子S7-300PLC核心控制器、VQC核心控制器、MCGS觸摸屏(U盤功能)、倒閘操作及五防閉鎖、聲光告警系統、故障發生系統等。
      留有水電站、火電站、光伏電站、燃料電池、潮汐電站、超級電容、智能電網配電柜等的接入,可實現微電網拓展;軟硬件接口全部開放。支持不間斷升級。
      所有一次接口、二次接口、通訊協議、核心控制器源程序等全部開放并終身免費升級。免費培訓。
      4套
      2 綜合繼電保護單元 1.具有圖形(IEC-61131-3)可編程標準的PLC邏輯可視化可編程功能。
      2.常規電磁繼電器、開放式微機保護測控裝置、電流源、電壓源、交/直流數字式電流表、交/直流數字式電壓表。
      3.故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
      4套
      3 10kV高壓系統(進線柜1、進線柜2) 真空斷路器、隔離刀、氧化鋅避雷器、電壓互感器、電流互感器、穿墻套管、帶點指示、溫度控制器、電壓表、電流表等。
      故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
      4套
      4 0.4kV低壓系統(計量柜、進線柜、出線柜、饋線柜) 斷路器、刀融開關、電壓互感器、電流互感器、電流表、電壓表、有功功率表、無功功率表、有功電度表、無功電度表、控制開關。
      故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
      4套
      5 智能電量采集監控系統(就地監控系統、總后臺監控系統共) 總后臺以網絡版電力組態開發平臺,并可支持二次開發。通訊協議及源程序代碼開放。
      接地監控以MCGS工業組態為基礎平臺,通訊協議及源程序代碼全部開放。
      8套
      6 仿真軟件 可以實現供配電系統控制原理及動作過程的實時在線仿真。 130套
      7 智能電網接地故障模擬與檢測系統 1.額定電氣參數
      頻    率:34~51Hz
      電    源:AC/DC 220V(110V),允許偏差:-20%,+15%,紋波系數≤5%
      交流電壓:100/V(相電壓),100V
      交流電流:5A / 1A
      2.過載能力:
      交流電流回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
      交流電壓回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
      直流電源回路:85%~110%額定電壓,連續工作
      3.功率消耗
      (1)交流電流回路:當I=1A時,每相不大于0.3VA;
      當I=5A時,每相不大于0. 5VA;
      (2)交流電壓回路:當U=100V時,每相不大于0.5VA。
      (3)直流電源回路:當正常工作時,不大于15W;當裝置動作時,不大于20W。
      4.準確度
      (1)電壓:不超過±0.5%
      (2)電流:不超過±0.5%
      (3)相位:不超過±0.2度
      (4)頻率:不超過±0.02Hz
      (5)整定允許誤差:±2.5%
      (6)溫度誤差:在正常工作大氣條件下,相對于20℃±2℃時,不超過±2.5%。
      5故障錄波內容
      保護起動記錄起動前2個周波、起動后6個周波的所有電流電壓波形。
      6.檢測系統功能要求:
      (1) 能模擬和檢測2段母線故障和20路以上出線的接地故障,并準確報警;
      (2) 檢測算法要能自適應各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
      (3) 能夠適應于非工頻的發電機統調動力源系統接地故障的檢測,裝置要保證傳感器在34Hz~65Hz內的線性度,克服傳感器在低頻條件下的磁飽和問題,并能精確檢測;
      (4) 檢測精度:
         1)頻率:0.1Hz;
         2)電壓:0.05V;
         3)電流:2mA;
         4)相位:2度;
      7.故障模擬系統:
      (1) 能模擬2段母線故障和20路以上出線的接地故障;
      (2) 能夠模擬各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
      (3) 能夠模擬非工頻的發電機統調動力源系統接地故障信號;
      上述故障模擬和檢測系統布置在一個檢測屏內,能夠實現故障的信號的錄波、查詢和后臺調用并分析,后臺分析系統可在屏上,也可嵌入其他系統中。
      1套


      如對本產品/文章:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務

      本文關鍵詞:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置

      【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】問題的方案

      相關熱詞:

      上一篇:沒有了
      熱門關鍵詞
      Copyright copy; 2002-2031 上海中人教育設備有限公司 版權所有   滬ICP備12009584號   關于我們 | 廣告合作 | 版權聲明 | 意見反饋 | 聯系方式 | 原創投稿 | 網站地圖 |
      實訓設備 安監局考試設備 設備資訊 實訓室建設方案
      頂部 客服 聯系 掃描 底部
      聯系我們關閉

      公司名稱:上海中人科教設備制造有限公司

      客服總線:400-6381580

      公司客戶熱線:021-66581511

      院校客戶熱線:021-66581522

      方案定制熱線一:021-56093252

      方案定制熱線二:021-56093262

      客戶經理:13122891392(陳經理)

      客戶經理:13917556299(洪經理)

      郵 箱:56093252@163.com

      地 址:上海市松江區潮富路120號

      主站蜘蛛池模板: 欧洲美熟女乱又伦免费视频 | 波多野结衣免费视频观看| 亚洲沟沟美女亚洲沟沟| 无码国产精品一区二区免费3p| 亚洲人成网77777亚洲色| 一级一片免费视频播放| 中文字幕专区在线亚洲| 日本免费A级毛一片| 亚洲国产成人久久精品影视| 久久久久久久久久国产精品免费 | 日本视频免费观看| 亚洲人成网站在线观看青青| caoporm超免费公开视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩 | 亚洲天堂免费在线视频| 亚洲无线码在线一区观看| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品在线播放| 四虎成人免费影院网址| 色多多www视频在线观看免费| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 国产亚洲美女精品久久久久| 亚洲国产精品丝袜在线观看| 在线观看免费黄网站| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣| 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 57pao国产成视频免费播放| 亚洲娇小性色xxxx| 亚洲国产天堂久久综合| 国产无遮挡裸体免费视频在线观看| 亚洲毛片在线免费观看| 免费国内精品久久久久影院| 中文字幕无码免费久久9一区9| 亚洲老熟女@TubeumTV| 国产成人无码免费视频97 | 亚洲精品视频免费观看| 18女人毛片水真多免费| 男男黄GAY片免费网站WWW| 亚洲∧v久久久无码精品| 成人免费无码精品国产电影| 久久久久久免费一区二区三区 |